zhangpei 2011-12-01 12:28:10 | 重庆市 其他专业 | 1280查看 4回答
室内给排水管道及器具安装
污水系统中连接洗手盆的DN32管按标准应该算多高? 给水系统中连接喷淋器的立管应该算多大的管径?当给水横管的管径不一致时,一般在什么地方变换管径?在横管上连接水龙头的立管应该如何算?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳污水系统中连接洗手盆的DN32管按标准应该算多高?一般按DN50考虑,高度一般按照出地面部分(25-40Cm)加35-50CM 给水系统中连接喷淋器的立管应该算多大的管径?一般按DN20 考虑,当给水横管的管径不一致时,一般在什么地方变换管径?一般在三通或者洁具部位,在横管上连接水龙头的立管应该如何算?按水龙头的高度减去横管高度
2011-12-01 13:00:22
-
污水系统脸盆的登高部分按图0.3m,给水淋浴标准图要求1.15为阀门中心,这张图立管DN15算1.15-0.4=0.75m长. 在横管丁字三通变径,横管上立立管连接水龙头的要参照是什么卫生器具,查阅给排水验收规范给水配件高度。
2011-12-01 13:28:46
-
你可以看看学习课堂里面的给排水视频
2011-12-01 14:39:32
-
各地可能不一样,不过可参考。我理解是。 1 连接洗手盆的DN32管可不考虑(北京定额)。脸盆安装中子目中含,可看明细。如果想按实计算,脸盆安装子目应扣除其中相应的材料。 2 淋浴器(北京定额)子目中以含有管道到。可看定额子目材料表。如与实际不符如材质,规格,长度等可调整。如设计没有明确可不调整。定额是镀锌管DN15的1.8m,基价3.99元/m。 3 如果标注管道变径是在过了最近的分支处变径的,应为流量变了,不用那么大的管径了。一个用水龙头用DN15管即可。 仅供参考!!!!
2011-12-01 17:02:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看