sunmengfei 2011-12-01 14:58:06 | 北京市 云翻样 | 560查看 3回答
关于剪力墙钢筋搭接的问题
11G101-1图集P55页中纵向钢筋搭接接头面积百分率在50%时,修正系数是1.4,而P70页左上角竖向钢筋搭接是1.2lae,同样P68页右上角水平钢筋交错搭接也是1.2lae,我做为甲方认为按图集搭接1.2lae,而施工方认为按P55页1.4lae,请问各位大侠我到底怎么办?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好 【高规】中有规定 可以是1.2lae 你可以反问施工单位,规范要求只要满足1.2lae就可以,你们用1.4倍是你们自己的施工工艺问题
2011-12-01 14:59:24
-
11G101-1图集P55页中纵向钢筋搭接接头面积百分率在50%时,修正系数是1.4,而P70页左上角竖向钢筋搭接是1.2lae,同样P68页右上角水平钢筋交错搭接也是1.2lae,我做为甲方认为按图集搭接1.2lae,而施工方认为按P55页1.4lae,请问各位大侠我到底怎么办? 就按1.2lae即可,图集有啊,我就是这么给施工方算的,用软件的话软件也是如此的
2011-12-01 15:03:05
-
按1.2倍。 因剪力墙钢筋为分布筋,可靠性要求要低一些。
2011-12-01 22:48:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看