春天 2011-12-01 19:19:01 | 河南省 其他专业 | 2112查看 2回答
请教,图纸中要求墙转角处设置构造柱,构造柱200*墙厚
请教,图纸中要求墙转角处设置构造柱,构造柱200*墙厚,当200墙*100墙交接处请问该设置200*200还是200*100的构造柱?审计局的必须要200*100结算,实际工程中是200*200,类似情况该如何解决?问题补充:当200墙*100墙转角处请问该设置200*200还是200*100的构造柱?审计局的必须要200*100结算,实际工
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
应该为200*100 施工时为200*200应该是技术人员对图纸理解错误
2011-12-01 19:30:31
-
图纸中要求墙转角处设置构造柱,构造柱200*墙厚,当200墙*100墙交接处请问该设置是200*100的构造柱。审计局的必须要200*100结算是正确的,实际工程中是200*200是施工单位做错了,应按图纸要求计算。
2011-12-01 19:38:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看