爽儿 2011-12-01 19:21:09 | 河北省 计价软件GBQ4.0 | 1701查看 3回答
北京定额中闭水试验都包括哪些内容?
北京定额工作内容已包括排水管道的闭水试验,那套定额时还用再套一遍水冲洗和下水通球实验的定额吗???谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳排水管道只做闭水和通球试验,管道安装已经含闭水试验的费用,只要再计算通球试验的费用就可以了。 给水管道做打压和冲洗,计算打压(二次打压即系统打压)和冲洗费用。
2011-12-02 10:00:06
-
北京定额工作内容已包括排水管道的闭水试验,那套定额时还用再套一遍水冲洗和下水通球实验的定额吗??? 闭水试验是检测防水层是否漏水的项目,管道检测漏水是用打压来实现,水冲洗和下水通球实验的定额是给水管冲洗和下水管通球做的项目。
2011-12-01 19:36:18
-
北京定额工作内容已包括排水管道的闭水试验,那套定额时还用再套一遍水冲洗和下水通球实验的定额吗? 定额中的闭水试验,一般包括管道内灌水、打压试验、完毕后放水等内容。管道水冲洗是需单独计算套用管道冲洗的子目。
2011-12-01 19:46:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看