44****@qq.com 2011-12-02 08:42:17 | 新疆维吾尔自治区 钢筋算量GGJ2013 | 782查看 4回答
梁的锚固问题
如图,梁与暗柱锚固是不是如图那么长,一般在实际施工中没那么长,要是不想给施工单位算那么长怎么修改
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我在施工现场做预算!我见过的审计或者甲方预算还没有像您这样的!呵呵!那点钢筋量多小呀!其实没必要!您说呢!
2011-12-02 08:57:03
-
不同砼标号的锚固长度,支座长度满足锚固时,它没有弯折,当支座长度小于锚固长度时,就必须弯折,这样你就不能去修改它。
2011-12-02 08:44:57
-
你好:从你截的图里可以看到,你定义的是非框架梁,规范里要求非框架梁的上筋是伸至支座端部后再加15D弯钩长度,所以软件里计算是对的。
2011-12-02 08:53:36
-
楼主你不能这样的,施工单位是按照国家标准图集来施工的,你不可以修改的
2011-12-02 09:09:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看