• 关于电力电缆接头问题。

    项目为一工厂的电力工程,用YJV-0.6/1-3*16mm2电缆2300米连接46个防爆式路灯,采用YJV-0.6/1-3*10mm2电缆2400米连接30个普通路灯,请问电缆中间头及终端头各采用什么形式的,采用多少个合适
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    因直接与路灯连接,应采用干包式电缆中间头和终端头;按两端为终端头、中间为中间头计算则: 1、YJV-0.6/1-3*16mm2电缆2300米连接46个防爆式路灯,2个终端头、45个中间头。 2、YJV-0.6/1-3*10mm2电缆2400米连接30个普通路灯,2个终端头,29个中间头。 直接套室内干包头就行,电缆是接到灯线上,用不着雨罩。

    2011-12-02 09:27:13 

  • 按250米一个中间接头计算。终端头正常算。

    2011-12-02 09:17:19 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!