驰骋神州 2011-12-02 09:10:28 | 河北省 其他专业 | 885查看 2回答
关于电力电缆接头问题。
项目为一工厂的电力工程,用YJV-0.6/1-3*16mm2电缆2300米连接46个防爆式路灯,采用YJV-0.6/1-3*10mm2电缆2400米连接30个普通路灯,请问电缆中间头及终端头各采用什么形式的,采用多少个合适
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳因直接与路灯连接,应采用干包式电缆中间头和终端头;按两端为终端头、中间为中间头计算则: 1、YJV-0.6/1-3*16mm2电缆2300米连接46个防爆式路灯,2个终端头、45个中间头。 2、YJV-0.6/1-3*10mm2电缆2400米连接30个普通路灯,2个终端头,29个中间头。 直接套室内干包头就行,电缆是接到灯线上,用不着雨罩。
2011-12-02 09:27:13
-
按250米一个中间接头计算。终端头正常算。
2011-12-02 09:17:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看