随风 2011-12-02 14:02:20 | 湖北省 其他专业 | 1916查看 1回答
火灾报警系统管线如何计算
1、消火栓起泵按钮走线有两条,其中一条K1没有平面图,请问平面计算的时候是不是要连到每个起泵按钮上面,那么平面的长度是 不是跟从输入模块到每个泵的长度一样的。 2、输入输出等模块是不是都在M模块总箱里面
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳问题不太清楚不好回答,K1应该是4芯消火栓启泵线,启泵线应该连接(串接)所有的消火栓。输入输出模块安装在需要回馈信号的可远程操作设备的前端。
2011-12-02 14:42:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看