• 柱集中标注中箍筋信息为B10/B12@100如何理解

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    您好,您这个应该是隔一拉一的意思,不过新版本中增加了隔一布一的钢筋输入格式。涉及构件有:板受力筋、板负筋、楼层板带、筏板主筋、筏板负筋、基础板带,并没有柱子的。 所以,如果您需要处理这种问题的话,暂时是没有办法的。 不过估计图纸这个符号还有另一种意思,可能是内外箍筋或者加密和非加密区的意思,最好您跟设计方确认一下它的具体意思,因为“内外箍筋或者加密和非加密区”软件是可以处理的。

    2011-12-04 22:11:47 

  • B10/B12@100表示加密区和非加密区钢筋的直径不一样,但间距是一样的

    2011-12-02 14:42:46 

  • 这个应该咨询一下设计

    2011-12-02 14:45:03 

  • 你好 ! 箍筋信息为B10/B12@100如何理解 这箍筋是隔一布一!比如柱长1米从下到上!第一个100mm箍筋是B10第二根是B12第三根是B10.........以此类推!

    2011-12-02 14:54:57 

  • 说明是隔一布一布置,间距是100。 “隔一布一,这软件能处理吗”哦,是柱箍筋,它说明的加密区和非加密区,要用斜杠区分输入,如B10-100/B12-100。

    2011-12-02 14:48:59 

  • 我以前做过结构设计,是隔一布一的意思

    2011-12-02 15:12:14 

  • 应该是隔一布一。一根10的,一根12的

    2011-12-02 16:54:39 

  • 应该是加密区12的,非加密区是10的

    2011-12-02 21:55:54 

  • 柱集中标注中箍筋信息为B10/B12@100如何理解 这是非法标注,你看那个标准图集里有这样标注的,如果是节点区,应该用括号,如:B10@100(B12@100),你还是问设计人员吧

    2011-12-03 08:18:42 

  • 应该是隔一布一,不过柱箍筋这样的表示很奇怪,既然全线加密还分2种箍筋不合理,建议和设计联系下。

    2011-12-03 11:04:35 