53****@qq.com 2011-12-02 14:40:11 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 803查看 10回答
柱集中标注中箍筋信息为B10/B12@100如何理解
None
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳您好,您这个应该是隔一拉一的意思,不过新版本中增加了隔一布一的钢筋输入格式。涉及构件有:板受力筋、板负筋、楼层板带、筏板主筋、筏板负筋、基础板带,并没有柱子的。 所以,如果您需要处理这种问题的话,暂时是没有办法的。 不过估计图纸这个符号还有另一种意思,可能是内外箍筋或者加密和非加密区的意思,最好您跟设计方确认一下它的具体意思,因为“内外箍筋或者加密和非加密区”软件是可以处理的。
2011-12-04 22:11:47
-
B10/B12@100表示加密区和非加密区钢筋的直径不一样,但间距是一样的
2011-12-02 14:42:46
-
这个应该咨询一下设计
2011-12-02 14:45:03
-
你好 ! 箍筋信息为B10/B12@100如何理解 这箍筋是隔一布一!比如柱长1米从下到上!第一个100mm箍筋是B10第二根是B12第三根是B10.........以此类推!
2011-12-02 14:54:57
-
说明是隔一布一布置,间距是100。 “隔一布一,这软件能处理吗”哦,是柱箍筋,它说明的加密区和非加密区,要用斜杠区分输入,如B10-100/B12-100。
2011-12-02 14:48:59
-
我以前做过结构设计,是隔一布一的意思
2011-12-02 15:12:14
-
应该是隔一布一。一根10的,一根12的
2011-12-02 16:54:39
-
应该是加密区12的,非加密区是10的
2011-12-02 21:55:54
-
柱集中标注中箍筋信息为B10/B12@100如何理解 这是非法标注,你看那个标准图集里有这样标注的,如果是节点区,应该用括号,如:B10@100(B12@100),你还是问设计人员吧
2011-12-03 08:18:42
-
应该是隔一布一,不过柱箍筋这样的表示很奇怪,既然全线加密还分2种箍筋不合理,建议和设计联系下。
2011-12-03 11:04:35