a我是小呆子 2011-12-02 16:58:03 | 江苏省 安装算量GQI | 1836查看 4回答
MEB箱高度
现在有1个工程,MEB箱子登高0.3m,基础梁底标高为-1.4m,图纸上提示:利用图示处混凝土柱内两根主筋为接地引下线与上一层MEB端子箱连接;利用地梁内两根主筋(埋深大于0.5m,否则采用-40×4的热镀锌扁钢)与柱内引下线的钢筋连接,并与条基内钢筋互相连接为接地装置,并与所有进出建筑物金属管道相连接,我算MEB到接地高度时是0.3+1.4还是0.3+0.5,请求高手解答,本人江苏地区。 有断接卡子的发个图片来(20分) 如果有好心人能留下企鹅号码最好。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个根本不需要考虑 总等电位箱子MEB的连接问题 这里需要套用的定额有 利用基础作为接地极定额 针对利用地梁内两根主筋(埋深大于0.5m,否则采用-40×4的热镀锌扁钢)与柱内引下线的钢筋连接,并与条基内钢筋互相连接为接地装置解释。利用图示处混凝土柱内两根主筋为接地引下线与上一层MEB端子箱连接 套用利用柱主筋引下线的定额 如果想计算的更加仔细一些 就是并与所有进出建筑物金属管道相连接 这里隐含这重复接地的工程量。
2011-12-02 17:55:22
-
算MEB到接地高度时是0.3+1.4
2011-12-02 17:03:06
-
MEB箱的接地高度应该是1.4+0.3+基础梁与室内标高的距离。 我们是这样计算的
2011-12-02 22:02:08
-
回答:MEB到接地高度是:0.3+1.4=1.7
2011-12-03 14:31:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看