平平玩 2011-12-02 21:38:53 | 四川省 其他专业 | 949查看 4回答
应急电源电缆在竖井内敷设的问题
请问大家 应急电源电缆在竖井内敷设时,是需要单独配一根镀锌钢管敷设至楼上,可不可以和其它电源电缆一起敷设在桥架内呢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、 应急电源电缆在建筑物专用电气竖井内敷设,如果设计设置有强电桥架时应该在强电桥架内敷设。 2、如果没有强电桥架的时候一般都是采用沿井道壁采用支架固定敷设的情况居多。 3、单独采用在钢管内敷设的情况极少。因为该电缆本身设计就应该说阻燃或者耐火电缆,采用在钢管内敷设实属多余不说,而且整条电缆在沿途中间没有卡设固定,整个重量全部是承受在电缆顶端是不可取的。
2011-12-03 08:13:22
-
应该按设计来施工,一般应急电源电缆设计是防火的
2011-12-02 22:06:28
-
那应该看他是怎么敷设的吧。如果照明和插座都是走得桥架,那就是都走同一个桥架吧。 个人理解
2011-12-02 22:05:25
-
应急电缆可以与其他电缆一起敷设在桥架里不必加钢管敷设。
2011-12-03 09:09:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看