• 基础柱子的钢筋长度问题?

    我的基础是-1.5米 为什么我的基础柱的钢筋长度快3米了 而且箍筋全跑首层去了。。。。。什么情况啊 首层的高度是4.97米

    箍

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    那是因为你把基础标高定义错了。

    2011-12-05 13:42:32 

  • 柱钢筋要伸到上层进行连接。

    2011-12-04 19:45:38 

  • 基础层标高是-1.5米,你定义构件时是否在“定义构件”的“其他属性”中的“插筋构造”选择了“纵筋锚固”?如果是的话,基础层和首层的钢筋就成为(没有搭接)的一根钢筋。

    2011-12-05 20:49:24 

  • 软件默认是把基础层的箍筋首层里了,基础里只算两根,这个是不影响总量的。你的柱子纵筋长度是这么计算的,因为你没有地下室,基础顶面就是柱根部位,那么它的上层露出长度为Hn/3, 再加基础厚度扣保护层,然后加弯折,纵筋长度并不是单纯按层高来计算的。