lbwnbelb 2011-12-04 17:32:45 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1115查看 4回答
剪力墙钢筋附加筋超过层高
我现在有个地下两层的图纸上剪力墙有一个垂直附加筋,下部锚固在筏板基础里,上部一直延伸到负一层,我知道是这个钢筋在剪力墙里的其他钢筋进行设置,我是应该分层设置呢还是应该设置好之后每层都画一遍?或者光在一层设置其他层不管?问题补充:即便是设置的钢筋超过了层高它一样会按照输入的高度进行计算么 如果同样设置了附加筋的剪力墙在地下室两层和基础都画上是不是就是计算重复了啊 还有我在基础层还需要再画一遍剪力墙和柱么
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳建议你只在负二层里面设置计算一次即可。这样简单方便。即便是设置的钢筋超过了层高它一样会按照输入的高度进行计算么?是的。如果同样设置了附加筋的剪力墙在地下室两层和基础都画上是不是就是计算重复了啊?是的,以上两种方法用一种就可以,重要的是哪种和实际接近即可。还有我在基础层还需要再画一遍剪力墙和柱么?在负二层画剪力墙和柱,基础层不用画,调整好墙和柱标高。
2011-12-04 17:38:13
-
我认为怎么样都可以的
2011-12-04 17:38:27
-
地下室的层高都比较高,在地下二层“定义构件”中“设置插筋”比较好。
2011-12-04 17:44:30
-
只在负二层计算,在垂直钢筋栏输入如(1)c16/c14@100+(1)c14@200就行。
2011-12-04 17:40:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看