• 图纸上要求地下室用P8抗渗等级的混凝土

    图纸上要求地下室用P8抗渗等级的混凝土,请问一下,这个“地下室”是否包括“顶板的梁板”、地下室侧壁墙?

    问题补充:图纸说明原话是这样的“地下室底板混凝土强度等级采用C35,地下室抗渗等级P8,要求选用水化热低的水泥品种。地下室底板、侧壁、顶板混凝土掺8%AUM膨胀防水剂”

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    看你是什么地下室,半地下室的话,我觉得没必要顶板也用P8级的抗渗。。其实很简单,和设计沟通下就好了啊。

    2011-12-05 12:38:45 

  • 地下室用P8抗渗等级的混凝土,包括顶板的梁板、地下室侧壁墙、柱等构件。