流水十年间 2011-12-05 13:00:40 | 陕西省 其他专业 | 2828查看 1回答
PHC管桩插筋与伸入基础的锚固长度
03GS409第27页中标明 桩管内插筋与基础锚固长度为la,如地基基础抗震等级为二级,此情况下,锚固长度取la还是lae?锚固长度是从桩顶面算起的吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳锚固长度取la 锚固长度是从桩顶面算起的
2011-12-05 13:10:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看