• 桥架到电缆

    请教从桥架引到电缆井内的单元配电箱AW1,电缆进管道井内的AW1箱这部分是如何进的呢?到AW1这层后在什么标高开始引出电缆线进AW1?然后到最上面的AW2配电箱在什么高度引出电缆线进AW2

    标高

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    看设计说明中配电箱的离地地高度,一般是1,8米.从电缆井引到配电箱,再从配电箱引到桥架.

    2011-12-05 15:07:51 

  • 按设计说明电箱的安装高度进哦,根据实际可以采用上进或者下进,大电缆进配电箱一般也会采用线槽进,图纸显示也是这种方式

    2011-12-05 16:24:07 

  • 说实话,没有完全明白你这个问题所要问的是什么? 你要是问配电箱的安装高度,按照设计说明中给出的即可; 你要是问电缆的连接方式,依图上看来应该是电缆沿桥架到AW1所在的楼层后,通过T接箱(或者是穿刺头),然后连接到AW1。 最上面的AW2,在AW2的安装高度处从桥架内引出即可。

    2011-12-05 17:17:44 

  • 回答:AW1和AW2都是插接电井里的主电缆的。而不是从AW1接到AW2的,明白没?

    2011-12-05 20:09:50 

  • 您好!您问的这些没有具体的规范,都是看图纸设计要求的,一般是在距地1.8米的位置进行引入引出的。

    2011-12-07 08:38:41 