盈丰 2011-12-05 17:44:49 | 广东省 安装算量GQI | 2286查看 4回答
请问在GQI2011识别电路导线回路时,构件编辑窗口的选项应该怎么设置?
我在用安装算量 GQI2011时,识别导线回路时,弹出的构件编辑窗口对话框中的选项应该怎么设置?对话框中的构件名称、导线根数、管径、规格型号等如何编辑?是否按电气系统图分电箱所标回路名称、导线根数和管径如实填写吗?比如,在系统图中标明照明回路WL3为 BV-2X2.5 SC15 CC,但照明图中WL3前段为标注3根导线,后段为2根导线。这种情况如何填写导线根数?请指导!谢谢!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳首先你按系统图定义 填写好属性 这里需要注意的是管线的敷设方式 是FC 还是CC FC选择起点个终点均为层底标高 CC选择起点和终点标高均为层顶标高 定义好后使用自动回路识别 右键确认 在弹出的对话框中右边的第一行第一列为默认 你在第一行的第二列的右边会有3个小点 在那里点一下 会出现让你选择管线 你选择刚才建立好的管线 第二行第三行的第二列用第一行的第二列拖下来(类似EXCEL操作) 注意:若第一列的其他行出现大于6的数字 请检查图纸是否有某段线路会穿6跟导线 若没有 删除改行 点击确认即可 没带锁 只能文字说明了 有疑问加我1985886909
2011-12-08 12:32:45
-
用回路标识识别,根据提示填写就行了
2011-12-05 18:18:58
-
建议你先看看视频为好。
2011-12-06 09:11:48
-
您好,福娃的回答是正确的,我就不给您回答了!呵呵!
2011-12-08 08:28:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看