╄→ 傷ыル 2014-04-14 21:23:28 | 广东省 云翻样 | 546查看 5回答
请问一下连梁有原位标准该怎么设置,要是转为框架梁,其锚固长度又不一样了,求大神指教
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
连梁是没有原位标注的。侧面筋也没有构造筋(G)与抗扭筋(N)之分。
所以,这条梁需要按框架梁定义,不能用连梁处理了。
2014-04-14 21:31:43
-
这实际上就是框架梁,不用去进行转换,计算后软件可以识别按框架梁计算。
2014-04-14 21:24:56
-
可以按框架梁设置,计算长度都一样。
2014-04-14 22:04:04
-
请问一下连梁有原位标准该怎么设置,要是转为框架梁,其锚固长度又不一样了,求大神指教
【图纸的标注就是不规范,好些图纸都是用 LL 开头标注 ,其实这根本就不是门窗洞下的连梁,真正的连梁是用表格列出截面、配筋。你就用框架梁定义】
2014-04-15 09:28:52
-
虽然设计起名是LL梁,实际呢那就是个框架梁,比喻说连梁LL8吧,截面200*600,箍筋圆8@100,上筋2C16的,下筋2C16的,可上面左支座和右支座都是3C16的,这本身就是得按框架梁去下料和制作,没见过LL梁有支座钢筋的,也兴许有新规范?
2014-04-14 22:00:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看