造价&MR.Li 2011-12-06 10:03:40 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 3963查看 1回答
剪力墙变截面竖向分布钢筋构造
1、外墙变截面时,钢筋三维和钢筋公式描述中没有出现弯钩(15d) 2、外排竖钢筋间隔布置时(如:22和18间隔布置,而却18的钢筋只有L长=1000)如何处理 3、竖向钢筋不伸到(插入)承台底时如何设置,如只插入31d就可以,怎么设置
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、外墙变截面时,钢筋三维和钢筋公式描述中没有出现弯钩(15d)。在编辑钢筋里面设置15d的弯折,锁定构件。 2、外排竖钢筋间隔布置时(如:22和18间隔布置,而却18的钢筋只有L长=1000)在其他钢筋中设置图纸中的局部长度和弯折长度。 3、竖向钢筋不伸到(插入)承台底时如何设置,用“墙底平齐基础底”命令。 4、如只插入31d就可以。在墙的插筋中不可能只锚入31d,必须全部锚入到基础底部。
2011-12-06 10:15:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看