trudge 2011-12-06 11:26:24 | 山东省 其他专业 | 2741查看 4回答
山东定额,电力电缆终端头的计算
看见山东定额计算规则表2.8.6电缆敷设的附加长度 第5条,电力电缆终端头 需要1.5m的检修余量最小值 请问,在什么情况下需要计算这个最小值 从单元计量箱穿VV3*10到户内配电箱,需要计算1.5米的检修余量最小值么?问题补充:应该是做l了电力电缆终端头的电缆需要计算1.5米的检修量,但是怎么才能确定是否需要做电力电缆终端头?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳从单元计量箱穿VV3*10到户内配电箱,不需要计算1.5米的检修余量,但是要加配电盘半周长,这个并没有做终端头,做终端头的要预留1.5米,以便检修
2011-12-06 14:08:57
-
计算配电箱半周长,如果大于1.5米就不计检修余量,如果小于1.5米 按照1.5米记取,不套配电箱半周长,不重复记取就行
2011-12-06 11:48:59
-
你在计算设置里设置了,软件是自动计算的。
2011-12-06 11:43:25
-
应该是16MM2以上的需要计算这个1.5M,但定额里没有明确说明,需要问造价站的人,我咨询的是16MM2以上的需要计算
2011-12-06 12:02:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看