15****@qq.com 2011-12-06 15:41:14 | 北京市 安装 | 1042查看 4回答
UPCV承压雨水管安装支架
我单位承包安装工程中,雨水管为室内安装,采用UPVC承压塑料管,横管距顶板间距为300mm;横管部分的支吊架是应否另外计算?请高师指点。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳雨水管在定额子母里面就没有包括支吊架安装,需要另外计算的。
2011-12-06 15:47:57
-
所有UPVC塑料管(排水管、雨水管、冷凝水管等)的安装均不含管卡、支吊架的制作安装,需要另行计算。
2011-12-06 17:30:15
-
我单位承包安装工程中,雨水管为室内安装,采用UPVC承压塑料管,横管距顶板间距为300mm;横管部分的支吊架是应否另外计算?请高师指点。 回答:要另外计算。
2011-12-07 08:47:12
-
看你管径大小。DN32mm以内包含。大于32的不包含
2011-12-07 10:28:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看