阿莲 2011-12-06 16:15:11 | 河南省 土建算量GCL2013 | 2669查看 2回答
下柱墩垫层侧面无显示
智能布置下柱墩垫层后,柱墩垫层仅底面有显示,侧面无,请问什么原因
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果是定义的集水坑、柱墩垫层,用智能布置的方法可以布置上去的,你可以关闭软件重新打开看看是否可以布置上去,注意定义垫层时不要修改垫层的顶标高,按软件默认的“基础底标高”定义即可,这样就可以完整的布置柱墩、集水坑垫层了。 如果柱墩侧面为斜面是可以布置上垫层的,如果是上下垂直的侧面,是不能布置上垫层的。 那你就没有必要定义柱墩画图布置了,可以按独立基础定义画图,然后用独立基础的模板面积来计算侧面垫层即可。
2011-12-06 17:48:26
-
你好,要直接定义柱墩垫层,再按柱墩智能布置上,你试下 我试了下,能象集水坑那样,侧面也有的,你删除重布下试试(会不会你布的时候没选择柱墩垫层构件)
2011-12-06 16:39:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看