wa****@126.com 2011-12-06 20:05:25 | 重庆市 其他专业 | 10511查看 2回答
旋挖桩混凝土用量计算的问题
现遇到一个关于旋挖桩混凝土用量计算的问题:在回填土夯实近20m深的基础上建厂房。采用旋挖钻孔桩,施工单位反馈混凝土用量远远超出标准用量,理论用量0.95m3(每米),实际用量1.5m3。要求建设单位对混凝土用量进行补偿。 作为造价人员,我们应该如何解释。重庆市08定额里提到:定额考虑了混凝土的充盈量,但没说系数。 请问怎样回复施工单位的补偿请求?补偿多少? 谢谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、08定额第三章的“说明”中,已经规定了 充盈量不另计算,并且“计算规则”也规定了机械钻孔灌注桩的混凝土工程量计算方式。 因此,从硬性规定上来看,它实际超出的这部分混凝土工程量,是不能签证,不能计价的。 2、因为地质状况特殊,全为夯实回填土,其灌注桩混凝土充盈量 肯定会大于 定额中已包括的充盈量。 为了均衡建设方和施工方的利益关系,【在建设方项目负责人授权情况下】,可以执行三方签证。 但是必须核实其充盈量的具体工程量,然后在 签证单 上,写明具体原因(主要为地质情况特殊。若条件允许,应邀请 地质勘测单位人员进行现场检测,确定回填夯实土的物理性质)、各桩的充盈情况,以及由此而额外发生的 混凝土工程量、人工工日、机械损耗。 (签证工程量时,必须扣减 定额子目 中,已经考虑了的充盈量。比如10立方混凝土,定额子目的混凝土含量为12.6立方,那么,根据实际计算,需要按10立方扣减2.6立方的方式来做为签证工程量。) (当然,如果双方态度比较和谐,可以采用直接签证 费用 的方式,来进行处理。这样更方便。) 这样,才能保证各方利益,达到安全文明建设的目的。
2011-12-06 21:00:50
-
是不是螺旋钻孔桩
2011-12-06 20:17:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看