wodee 2011-12-07 15:01:38 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 524查看 3回答
为什么基础梁的长度是5米,软件计算时主筋长度为12米多呢
None
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳先汇总计算,然后在报表中选“钢筋明细表”,点击“设置报表范围”只勾选基础梁,就可以看到基础梁的每根钢筋的长度及详细计算式,你可以检查一下。
2011-12-07 15:18:25
-
为什么基础梁的长度是5米,软件计算时主筋长度为12米多呢 软件设置是上下部钢筋贯通的把
2011-12-07 15:03:46
-
你好 你看看基础梁两端是不是有大的承台或者独立基础,基础梁受力筋是满算的(算到承台边弯折) 先明确你的是基础梁还是基础连梁
2011-12-07 15:04:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看