春雨 2011-12-07 16:50:19 | 安徽省 钢筋算量GGJ2013 | 1358查看 1回答
框架柱内外2种箍筋如何分别定义间距
矩形柱内箍筋为多边形、在编辑好后、绘图完成、汇总计算后、在查看钢筋量时发现内外箍筋的根数不同、均应为A10@100/200、但是内箍筋计算后发现间距为A10@100的、如何处理
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是不是复合箍筋,如果外面一个箍筋,里面两个箍筋。计算结果是正确的。 在“定义构件”的“截面编辑”中选择“是”进行编辑。
2011-12-07 17:18:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看