GGJ2009 2011-12-08 09:28:39 | 北京市 其他专业 | 668查看 5回答
约束边缘保护层的问题
左边的是11G,右边的是03G,从图片上看11G没有保护层,03G有保护层,这个应该怎样理解?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:所谓的保护层就是与外界接触的地方才要有,原来03图集中的是有问题的,经过专家们的考虑,在11G中改过来了。暗柱与墙体相连的那边都是在混凝土内的,应该是不要考虑留保护层了。
2011-12-08 10:54:19
-
可以这样理解:约束边缘暗柱的在剪力墙内侧的端部可以不用考虑保护层的。
2011-12-08 09:40:48
-
因为这个地方时暗柱或者端柱与剪力墙相连,有没有保护层都是跟剪力墙接在一起,其实不画保护层就是剪力墙已经给起到保护层作用了
2011-12-08 09:58:43
-
这你理解有出入,暗柱本身就是剪力墙,不像框柱一样单独支模浇筑。暗柱只是剪力墙的加强部位,只是这里的钢筋是加强布置,实际施工中和剪力墙一起浇筑不会单独浇筑,所以就不会存在你所说的那个内侧的保护层的说法。要有个概念,就是所有暗柱都是剪力墙,只是部位加强而已,浇筑不会单独浇筑。
2011-12-08 10:29:09
-
暗端柱外侧部分是与剪力墙一样的有砼保护层。
2011-12-08 12:39:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看