mjzx 2011-12-08 10:38:37 | 河北省 土建算量GCL2013 | 984查看 6回答
剪力墙上门窗门窗洞上的框梁按墙计算还是按梁计算,如果是连梁又怎么计算?
出现在外墙门窗上有框梁,还有门窗洞口上为连梁。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1. 框架梁是按梁计算,并且套“梁”的定额,和剪力墙无关。 2.门窗洞口上方的连梁,和墙分别用软件定义和计算。 3.如果连梁和剪力墙的砼标号一样的时候,两者的工程量加起来,一起套“剪力墙”的定额。 4.如果暗柱和剪力墙的砼标号一样,那暗柱和剪力墙的工程量加起来一起套:剪力墙”的定额。
2011-12-08 16:24:46
-
剪力墙上门窗门窗洞上的框梁按梁计算。连梁应该按梁计算
2011-12-08 10:48:22
-
梁如果是标号一样,截面跟墙厚一样按墙来算就可以了 但是现场的支座就是一起浇筑的,不是分开的,这个地方洞口比较大只是钢筋多点起个加固作用罢了
2011-12-08 10:57:03
-
按剪力墙计算
2011-12-08 10:42:14
-
框架梁 按梁计算 连梁按剪力墙计算 如果超高的话 他们所套的超高模版可是不一样的 所以最好要分开
2011-12-08 11:26:12
-
框架梁 按梁计算 连梁按剪力墙计算,但是脚手架、模板面积、装修等很有可能不一样,所以在绘制的时候都需要画出来,分别套做法提量
2011-12-08 12:45:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看