• 防雷接地:利用建筑物基础钢筋作为接地体。那接地体的工程量怎么计算?

    防雷接地:1)利用建筑物基础钢筋作为接地体。那接地体的工程量怎么计算? 2)利用框架柱内4根16以上主钢筋作为防雷引下线,建筑物高24米, 防雷引下线的工程量怎么计算? 3)什么是均压环?均压环的工程量怎么计算? 4)什么是接地极?接地极的工程量怎么计算? 5)什么是接地母线?工程量怎么计算?

    问题补充:接地极与引下线的焊接处叫什么?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

     

    1)利用建筑物基础钢筋作为接地体。那接地体的工程量怎么计算?---按平面图计算长度。 2)利用框架柱内4根16以上主钢筋作为防雷引下线,建筑物高24米, 防雷引下线的工程量怎么计算?---24**个数。 3)什么是均压环?--l连接成环形的导体;均压环的工程量怎么计算?---计算长度; 4)什么是接地极?---一般是2.5米长的型钢,打入地下传到雷电;接地极的工程量怎么计算?--计算根数(组数),套对应的定额子目; 5)什么是接地母线?---连接接地极的导线或者用镀锌扁铁连接的接地体;工程量怎么计算?---计算长度。