哄着你 2011-12-08 17:51:09 | 海南省 钢筋算量GGJ2013 | 1503查看 6回答
关于梁的附加箍筋设置
集中作用力处 怎么才能看得出来 什么样情况下才会出现 请各位给我解答···最好附带图片!!小的人笨大脑迟钝!!
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
集中作用力处,主次梁相交的地方,主次梁相交处,左右没边各三根附加箍筋,总共6根。
2011-12-08 19:34:18
-
集中作用力处 怎么才能看得出来 什么样情况下才会出现? 在主次梁相交处,看下图: 利用自动生成吊筋的功能布置,那下面有个次梁加筋,没有吊筋不写吊筋信息,填写次梁加筋即可。红色的是自动生成的次梁加筋。
2011-12-08 18:13:09
-
主梁与次梁交接,主梁这个位置就是集中作用力。
2011-12-08 17:52:39
-
你好! 因为图纸中说的很明确附加箍筋的直径、支数同主梁一样你在原位标注次梁加筋里直接输入数量3就可以了! 如下图
2011-12-08 17:59:49
-
还有梁上柱生根也是属于集中作用力
2011-12-09 06:54:13
-
一般在主次梁交接处会出现呢,你可以在梁平法表格里边输入数据呢。也可以自动生成呢,
2011-12-09 14:00:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看