阿彪 2011-12-08 21:15:20 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 541查看 3回答
ggj2009柱纵筋
有一个车库工程基础层高3米,负一层高3.4米,在基础层独立基础上的柱直通到负一层层顶,软件计算后在三维观看发现柱纵筋在基础层有搭接,而实际施工时柱纵筋在基础层没有搭接,而是从独基开始一直到负一层去搭接。我想问的是软件如何取消基础层的搭接,把柱纵筋搭接点设置到负一层?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳您好!因为软件默认的是每层一个搭接,如果如您所说,基础层虽3米高,但不需要设置搭接的话,可以讲基础层和地下一层设置为同一层,都为基础层,这样可以删除掉搭接。
2011-12-09 15:01:10
-
在柱属性中的计算设置里,将绑扎修改为对焊即可。 在独立基础上不要设置柱插筋,你设置了柱插筋,所以柱在基础层就有搭接,在柱属性中选择纵筋锚固就行了。
2011-12-08 21:20:37
-
在属性中打开“其它属性”下拉选择“纵筋锚固”。 “我试过了纵筋锚固也不行, (1)基础层是独基是回填的没有筏板,为了画集水坑我把负层底板画成了筏板,我想说的是,是不是因为负一层底板画成了筏板所造成的如果画成现浇板就可以了? (2)有梁的柱设置成纵筋锚固就行,而没有梁的柱不行。这是为什么?”设置成筏板计算的结果还是有通长计算,你是否汇总计算了。 “会总了,”那修改属性时,是否对构件也进行了选择。 “选择了。”如果都已经做到也,结果还是这样,我也就无能为力了。那就咨询4006066088吧。 “有梁的柱设置成纵筋锚固就行,而没有梁的柱不行。(负一层筏板下的梁)”上图上独立基础的计算结果,下图是筏板基础计算的结果。
2011-12-08 21:24:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看