ZHENGUO 2011-12-08 22:52:28 | 河南省 其他专业 | 3473查看 2回答
独立的异形暗柱应该套什么定额啊,是剪力墙还是异形柱啊??????
现在有很多的框剪结构中,都是异形的暗柱,而且是独立的(没有与剪力墙连在一起),如GJZ、YJZ、YYZ、等,按说暗柱应套墙定额,但是这和异形柱的施工方法是一样的,如果套墙定额,施工方会很吃亏的,到底应该套什么定额????
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳框剪结构中,都是异形的暗柱,而且是独立的(没有与剪力墙连在一起),如GJZ、YJZ、YYZ等,应该套砼墙相应定额子目。 砼部分短肢剪力墙执行墙的相应子目,人工乘以系数1.025,其他不变。 模板部分短肢剪力墙模板、电梯井壁模板执行墙的相应子目,人工分别乘以系数1.1、1.2,其他不变。
2011-12-09 20:00:39
-
套用墙定额的,是因为暗柱与墙体相连,模板支护、混凝土浇筑等都是一起的,并且做法、施工方式一样,所以才这么规定的 没有跟剪力墙在一起的,都是要套用异形柱定额的,模板支护、混凝土浇筑都与墙体的不一样了,施工比较繁琐,所以套用异形柱定额 定额中有些项目确实对于施工单位来说是比较吃亏的,但是有些项目对于施工单位还是有很大的利润空间,不能单单看中某一项上吃亏,应该从整体上着点
2011-12-08 23:19:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看