722394txy 2011-12-09 16:52:03 | 湖北省 其他专业 | 2707查看 5回答
关于"管内穿线 动力线路"套项的疑惑
我有一个清单项目:管内穿线 动力线路 WDZB-BYJ-450/750V 5*10mm2;请问我该套什么定额项目?我现在套的是 “管内穿线动力线路(铜芯)导线截面(10MM2以内)” ,定额量和清单量一致,主材为WDZB-BYJ-450/750V 5*10mm2。还是应该填写 WDZB-BYJ-450/750V 10mm2的价格?或者是将含量改为QDL/5?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、WDZB-BYJ-450/750V 5*10mm2是低烟无卤阻燃聚烯烃护套5芯电缆,是一根,每芯的截面10mm2; 2、定额量=QDL清单量,定额套:铜芯电力电缆敷设 截面35mm2以下,补充主材为WDZB-BYJ-450/750V 5*10mm2,按市场价计入; 3、主材不是 WDZB-BYJ-450/750V 10mm2的价格、或者是将含量改为QDL/5;
2011-12-10 02:04:14
-
子目量为清单量,主材按55元计算。
2011-12-09 19:58:53
-
子目工程量等于清单工程量。
2011-12-09 16:54:41
-
按动力线10mm2套用定额子目
2011-12-09 16:55:29
-
直接采用清单量,不能除以5。价格按单根信息价计入。 回复:可以按电缆套用定额,用五芯的价格计入。工程量要除以5。
2011-12-09 16:55:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看