努力的貓 2011-12-09 17:51:09 | 广东省 其他专业 | 5953查看 1回答
请教通风空调工程的几个套定额问题
对通风空调工程不熟悉,请教以下问题,希望尽可能一一回答: 1、风管帆布软接怎么套定额?是否可执行减震器子目?如果可以,怎么计量? 2、ZDPY-1 消防轴流排烟风机(耐高温)L=13000M3/h Hq=300pa,N=5.5/4KW用几号的通风机?设计图纸无说明,这个要怎么确定? 3、四面出风室内机怎么套定额?是否执行离心式通风机子目? 4、送排风机怎么套定额?是否执行轴流式通风机子目? 5、空调器中(如落地式、吊顶式、挂壁式)按重量划分子目,设计无说明重量,该如何确定? 6、全自动多叶排烟口是否执行调节阀安装定额? 7、镀锌风管还需要刷油和管道冲洗吗? 8、冷凝镀锌钢管、冷媒铜管需要管道消毒冲洗? 其中冷凝镀锌钢管还需要保温? 谢谢~
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、帆布软接应套软接口定额 2、套7#轴流风机 3、执行轴流风机定额 4、套轴流风机 5、重量可打电话咨询相关厂家 6、执行通风口定额 7、镀锌风管不用进行冲洗和刷油 图纸有要求另计 8、冷凝镀锌钢管、冷媒铜管需要管道消毒冲洗? 不需要进行重新消毒 9、温差大时需要保温,设计一般有说明
2011-12-09 19:56:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看