'葶ふつ 2011-12-10 16:12:35 | 河南省 其他专业 | 8570查看 2回答
电缆进入沟内或吊架时引上(下)时预留问题
1.河南08定额中电缆敷设的附加长度有句:电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留1.5米,意思是指每根电缆进入桥架时都要预留1.5米的长度,这样理解对吗?如果不对,如何说服对方放弃加此部分的工程量。 2.潜水排污泵的检查接线应该套哪个子目比较合适,套这个子目的理由是什么? 3.焊压接线端子时如何说服对方套压接线端子?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、吊架和桥架不要混淆啊,吊架我认为是指室外或室内进入变压器等设备做的支吊架。沟内就很容易理解了,电缆沟。2、你得看是多大的电机,几相的,我觉得套这个:交流异步电动机检查接线(功率 kW 以下) 3;3、你是指电缆套焊压接线端子吗?一般电缆的做法都不是按正规的做法做的,你可以看看图集,一般施工没有手套,电缆头的做法很复杂。
2011-12-10 17:10:10
-
1、电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留1.5米,意思是指每根电缆进入桥架时都要预留1.5米的长度; 2、潜水排污泵的检查接线套:电机检查接线 3、焊压接线端子时套压接线端子:按照计算规则(定额解释)
2011-12-10 17:05:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看