changel 2011-12-10 17:30:59 | 贵州省 其他专业 | 4301查看 6回答
请问,梁悬挑端部腰筋的构造
请问,梁在悬挑端部腰筋的构造是怎么样呢? 还有一个问题就是在非悬挑梁中,这个腰筋的长度计算的依据又是什么呢?为什么 24d+7600+24d呢?7600是梁的净跨,不是03g101上面说过,腰筋的锚固长度和KL下部钢筋吗?不是应该是36d吗?问题补充:上面说得不太清楚,我重新更正一哈我的问题。 1,悬挑端的构造是怎么样的?如图1,由柱延伸的这截悬挑端的腰筋是怎么布置的? 2,在连续梁中,某跨的腰筋计算公式如图2,梁净跨为7600,为什么腰筋的计算公式是24d+7600+24d呢?为什么不是36d+7600+36d呢?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、悬挑端的抗扭腰筋与梁跨是一样的,只是在悬挑末端不锚固了。 2、软件计算是正确的,你计算的抗扭钢筋是一级钢筋,所以在同级别的砼等级中锚固倍数与二级钢筋中的36D不一样的。 回复:是这样的,但超过定尺长度会有接头的。
2011-12-13 22:07:20
-
那在钢筋编辑里修改一下然后将构件锁定就可以了
2011-12-10 18:40:31
-
先锁定构件,然后再在钢筋编辑中加以修改即可。
2011-12-11 09:12:37
-
第一个,你看看支座,是不是悬挑。从公式看不是悬挑的。第二个看看混凝土强度和设置
2011-12-13 21:49:36
-
梁侧面腰筋锚固有两种:构造要求锚固;计算要求锚固,联系梁框梁一般按构造要求锚固,圆弧梁则按计算要求锚固,梁底筋是按计算要求锚固的。
2011-12-13 22:31:38
-
悬挑端的抗扭钢筋直接延伸到梁端头,在连续梁中的腰筋和受力筋的锚固长度不一样,受力钢筋是三级钢,腰筋是一级钢。
2011-12-14 11:28:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看