xj36126075 2011-12-11 08:53:00 | 浙江省 其他专业 | 2445查看 5回答
关于箍筋下料长度的计算
在计算箍筋下料长度时90°角扣减2D的伸长长度是否合理?如果合理依据是什么? 因为我个人认为如果主筋为B25 箍筋为B12 如图 如果按照箍筋直接直角计算,主筋和箍筋的交点到箍筋纵横交点是12.5 也就是说12.5*2=25 按照直接直角计算是25 然后箍筋贴着主筋进行弯折,把主筋和箍筋的交点当作进行弯折的长度依据,也就是25*3.14/4=19.625 然后箍筋直接直角计算和贴着主筋进行弯折计算的差是25-19.625=5.375 这里不可能出现2D也就是12*2=24的可能性,在假如箍筋是A6的,也就是2*6=12 也是不可能出现的。以上是我个人的观点,我现在好模糊,求老师们帮忙解决
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我们计算钢筋是按外皮计算的,钢筋在弯曲时,外皮延伸,根据实践证明每弯曲一个直角外皮延伸长度大概是钢筋的2d
2011-12-11 09:10:55
-
你的理解是错误的,找本这方面的书学习一下,这里一两句话说不清。 箍筋长度的计算,涉及好几个方面的知识,扣两大D从某个角度是对的。
2011-12-11 08:55:25
-
这里还有弯心直径的问题和弯曲以后伸长的问题。你找本书看看吧
2011-12-11 09:07:23
-
严格按照规范计算抗震时的箍筋的长度应该是不能扣减的,我曾经自己去用钢筋弯曲机做过实验,长度正好吻合。
2011-12-11 09:09:38
-
箍筋算起来挺繁琐的,我建议你看看图集
2011-12-11 09:46:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看