liuhj 2014-03-19 19:36:04 | 钢筋算量GGJ2013 | 1563查看 1回答
为什么梁下部钢筋伸入支座的锚固长度不同?
同一位置的梁下部钢筋伸入到支座锚固不同?一个是按照0.5支座宽+5d,一个是按照37d计算的,为什么?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
梁的下部钢筋端支座位置的锚固是先判断直弯锚,能直锚直锚不能直锚弯锚,且若采用直锚则取max(0.5支座宽+5d,lae),故若支座筋直径不同,则会造成两者比大值时取值不同。
该工程中因为下部钢筋的直径一个是22一个是20造成lae不同,从而取值不同。
2014-03-19 19:36:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看