Torres 2011-12-12 11:34:02 | 广东省 其他专业 | 2047查看 2回答
关于构造筋与抗扭钢筋
集中标注中有G打头的构造钢筋,但有一跨梁中又有N打头的钢筋,按理说集中标注中的构造筋是通长布置,那为什么又有抗扭钢筋呢? 难道构造筋跟抗扭钢筋能一起布置吗?问题补充:N打头的抗扭钢筋是在其中一跨进行的原位标注
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳集中标注中有G打头的构造钢筋,但有一跨梁中又有N打头的钢筋,按理说集中标注中的构造筋是通长布置,那为什么又有抗扭钢筋呢? 难道构造筋跟抗扭钢筋能一起布置吗? 集中标注与原位标注不一时,按原位标注优先 那一跨没构造钢筋就只有抗扭钢筋
2011-12-12 11:41:03
-
你好:平法要求有原位标注,也有集中标注时按原位标注的做法走。设计考虑了就有它的说处的,我们按图纸要求施工就行了。
2011-12-12 11:41:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看