八级瓦工 2011-12-12 23:20:21 | 北京市 安装算量GQI | 897查看 6回答
建筑电气识图
1000V是什么意思? Pe Ic 是什么意思啊? JX不是配电箱吗?怎么在AL3的配电箱里面啊?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、这是电缆夹层的一台低压照明配电箱AL3,并且是由JX300型(该)的,所表示的意思是配电箱的型号。 2、引入这台配电箱的电源电压是交流电220V的,经过局部照明变压器(也叫做行灯变压器)220V变为36V的安全电压以后供应36V灯具照明用。 3、局部照明变压器的电压变比是220V变36V的,容量是1000VA的(而不是1000V的意思)。 4、Pe所表示的是额定功率。 5、IC所表示的是额定电流。
2011-12-13 09:35:30
-
额定功率Pe=0.144kW;额定电流Ic=0.64安; 1000v是变压箱的来电电压高压,经过变压后为200v,就是民用电(中国)的电压了 。 学习了,的确是看差了。。。
2011-12-13 00:16:58
-
向楼上的学习了!!!
2011-12-13 08:08:30
-
学习一下安装知识
2011-12-13 08:07:39
-
1楼的解释很详细,学习学习。
2011-12-13 08:32:09
-
这是电缆夹层低压照明配电箱,功能是把正常照明的220V电压降到36V安全电压。 220V是常规电压,36V是安全电压,1000VA局部照明变压器的容量。 额定功率Pe=0.144kW;额定电流Ic=0.64安; AL3是本配电箱在本工程里面的序号。 JX300(改)是配电箱的型号。
2011-12-13 09:00:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看