八级瓦工 2011-12-13 20:39:12 | 北京市 安装算量GQI | 910查看 3回答
建筑电气问题
线管超过多长的时候需要设置接线盒啊?(塑料管和钢管一样吗)依据在什么地方啊
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳施工规范和施工工艺规程上都有 电线管路敷设超过以下长度时,应在适当位置上加设接线盒。 1.配线管路长度每超过30m,无弯曲。 2.配线管路长度每超过20m,有1个弯曲。 3.配线管路长度每超过15m,有2个弯曲。 4.配线管路长度每超过8m,有3个弯曲。
2011-12-13 21:11:07
-
同意楼上说法,得看你做的是什么工程,如果是照明,而且比较密集的灯具,则不需要单独设接线盒,只算灯头盒和开关盒
2011-12-13 22:22:02
-
软件是根据解释规则设置的。
2011-12-14 08:24:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看