得意不忘形 2011-12-13 21:42:14 | 安徽省 钢筋算量GGJ2013 | 851查看 5回答
钢结构独立基础用GGJ2009绘制后为什么出现重叠现象
请问专家:我在绘制钢结构基础独立基础时,定义好后,绘制第一种类型,检查正常,没有重叠现象,把所有独立基础绘完后,用三维检查一看,全部都重叠了。计算量也不准确。请问这是怎么回事呀。谢谢
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳最好有截图,不然不好分析是什么原因。按图纸布置,怎么会重叠呢? 用ctrl+alt+a,或者ctrl+shift+x。
2011-12-13 21:46:06
-
如果设计上基础不重叠,你按设计的尺寸建轴网画基础后就不应该重叠,过细检查基础尺寸是否有误,钢结构厂房的独立基础一般跨度大,基础是不会重叠的。 你画独立基础时新建一个独立基础后在这个独立基础下新建独立基础单元底和顶,不要分开建基础底和顶,要在一个基础下建基础单元的底和顶,没个基础都这样操作就不会重叠了。 设置的基础底标高为0,应该是相应的基础底标高。 比如基础底标高是-2m,承台基础底部高为600,在独立基础单元顶就是相应的0.6就不会重叠。
2011-12-13 21:49:02
-
独立基础一般都是台阶式,你肯定把它分开定义了,不能分开的,你就选择参数化单元进行定义的
2011-12-14 07:55:55
-
你好,请问你说的基础重叠是独基自身各个单元重叠还是不同的独基互相重叠? 如果是独基自身各个单元重叠,那应该是相对标高的问题
2011-12-14 08:10:44
-
看样子是台阶式的独立基础。首先定义“独立基础”--再新建“独立基础单元”如果是两步阶就再新建一个“独立基础单元”输入基础单元的尺寸数据和高度,调整好“相对底标高”即可。
2011-12-14 13:21:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看