喷淋系统的立管的长度一般是多少,图纸上也没有
喷淋系统的立管的长度一般是多少,图纸上也没有 还有喷淋管刷红丹漆还是调和漆呀,,图纸上也没有。 弯头 三 四 通 大小头 是不是所有规格的管子上全有,还是说 只有哪种规格以上才有???
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、系统干管吗(按层高累加)??还是上喷支管啊(喷头至楼顶是7-15CM自己算支管长度吧)??? 2、喷淋管道一般都是热镀锌钢管,不用刷油,要刷也是甲方要求怎么刷,就怎么算。 3、一般从湿式报警阀组出来干管是100或150,主干管100.80.70.50.分支管40.32.25有喷头的地方全是25变15,查管件还不好查吗,DN100以上全是卡箍件包括DN100,100以下全是丝接件,慢慢查吧!管件不是直接画在图上的,是根据管径标注自己算的!
2011-12-14 15:01:46
-
与装潢的吊顶有关,可以查看装饰图
2011-12-14 10:01:37
-
设计图 没有的 可以直接问设计;
2011-12-14 09:57:06
-
喷淋系统的立管的长度一般是多少,图纸上也没有 图纸上没有的可以按经验计算,或者咨询设计。没有你按立管50cm 还有喷淋管刷红丹漆还是调和漆呀,,图纸上也没有。 这个一般是红丹漆,防锈 弯头 三 四 通 大小头 是不是所有规格的管子上全有,还是说 只有哪种规格以上才有??? 这个按施工实际情况确定,用得着有,其他的不要
2011-12-14 10:19:54
-
1、一般取300mm即可。能安装喷头就行了。 2、刷红丹漆、银粉漆各两道;(镀锌管只刷银粉漆一道) 3、要看管道拐弯、变径等位置才能有弯头 三 四 通 大小头等管件。
2011-12-14 10:36:10
-
喷淋系统的立管的长度一般是多少,看图纸上的系统图应该有。喷淋管一般设计是镀锌钢管不刷红丹漆、调和漆;如果是碳钢管才刷。弯头 三 四 通 大小头 是所有规格的管子上应该全有。