43****@qq.com 2014-05-04 12:01:55 | 海南省 计价软件GBQ4.0 | 964查看 2回答
请问室外管道加强级防腐如何做?
1、设计说明要求:埋地管道作加强级防腐。请问这个加强级防腐是怎么做的,记得在规范中好像要在三油两布基础上在套个保护膜,厚度好像是5mm吧,但我记不清是不是这么做,请指点一下, 2、另外如果真的是这么算,那请问这个保护膜怎么计算工程量套哪个定额? 3、消防管外刷二道红色面漆, 支吊托架等零件刷红丹二道,再刷银粉二道防腐,请问这个红色面漆指的是不是红色调和漆?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:安装定额中有加强级防腐定额子目,套用三油两布
2014-05-04 12:05:46
-
没有特别要求,一般就是用调和漆
2014-05-04 12:26:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看