• GYF2010柱计算设置

    GYF2010柱计算设置12项,柱/墙柱纵筋的位置限高位置;13项,柱纵筋大于设定值时则单独计算本层纵筋;14项,上柱钢筋直筋大于下柱钢筋直筋时的做法。分别如何解释?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    GYF2010柱计算设置12项,柱/墙柱纵筋的位置限高位置;就是说超过这个数就一个搭接 13项,柱纵筋大于设定值时则单独计算本层纵筋;如果查过这个数就单独计算在一层里,如果小于这个数就计算在相近的楼层里 14项,上柱钢筋直径大于下柱钢筋直径时的做法,就是下层柱筋错上层柱筋要细,并且表明了搭接的位置