a3****@sina.com 2011-12-14 19:14:16 | 北京市 其他专业 | 6222查看 4回答
电线和电缆的绝缘电阻测试套什么子目?
电线和电缆的绝缘电阻测试套什么子目? 还有管道上的阀门,法兰要算保温层的时候要怎么计算工程量?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、电线和电缆的绝缘电阻测试是不能套定额子目的,因为是包含在相关调试定额子目的工作内容之内的。另外高压电力电缆需要单独套电力电缆实验中的‘泄漏实验(根/次)’,即绝缘耐压泄漏实验。 2、管道工程中的阀门、法兰保温的工程量计算是按照他们的外表面面积和保温层厚度计算体积的。
2011-12-15 09:54:21
-
电线和电缆的绝缘电阻测试不套子目. 定额已经综合考虑了. 管道上的阀门,法兰按表面积计算体积.
2011-12-15 08:01:12
-
电线和电缆的绝缘电阻测试已含在定额中。阀门和法兰的保温看截图。
2011-12-15 08:06:45
-
电线和电缆的绝缘电阻测试不套定额子目;相应调试定额子目已经包括以上工作内容。 管道上的阀门,法兰要算保温层的时候按全统定额工程量计算规则中的阀门、法兰保温计算规则计算工程量。
2011-12-15 08:39:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看