门过梁一边为砼墙不需要支座怎么处理
门过梁一边是砼墙,植筋就可以,另一边是二次结构的墙体需要支座,怎么布置过梁呢。比如洞口宽度是900mm,我布置一个长1150mm的过梁,砼墙一端不用支座,另一端支座为250mm,布置上去后梁两端各有125mm的支座,要移动这根过梁还移动不了,怎么处理呢?问题补充:砼墙厚是200mm,支座是250mm,布置上去后砼墙一边挑出50mm,软件没有把挑出这50mm扣减掉,怎么处理呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以在定义过梁的属性编辑里,修改两端伸出的长度. 是属性编辑框中的起点、终点伸入墙内距离---在绘图区选中,属性----修改.
2011-12-15 10:19:50
-
已采纳使用偏移功能偏移布置
2011-12-15 10:20:35
-
已采纳一边支座设置为“0”就可以吧,你试一下看看。
2011-12-15 10:19:19
-
已采纳门过梁一边是砼墙,植筋就可以,另一边是二次结构的墙体需要支座。过梁可以按每边深入墙内250mm的常规进行布置(不需要在属性里修改伸入墙内长度的),软件会自动根据计算规则扣除过梁与混凝土墙重叠部分的工程量的,如有疑问,汇总计算后点查看计算式及三维扣减就清楚了。 你看看计算规则设置的是否正确(如图),如果正确,软件就会自动扣除的。
2011-12-15 10:33:56