• 钢筋和图形结合在画钢筋时的注意事项

    在图形中,暗柱是不是不和墙组成封闭图元,所以在钢筋中暗柱下一定要画上剪力墙吗?还有钢筋和图形结合在画钢筋时应该注意些什么?现在我钢筋导入图形中,在布置房间时老是出现很多问题,所以恳请老师们指点指点。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    暗柱、暗梁属于剪力墙的加强构造,为剪力墙的一部分,在算量软件里应该套剪力墙相关的定额子目,所以在算量软件里只画剪力墙即可,暗柱、暗梁不需要定义画图布置的,但暗柱的位置是必须画上剪力墙的;在钢筋软件里,暗柱、暗梁必须定义画图,否则计算的钢筋量就被正确了。注意霸主的位置同样应该画上剪力墙的,否则导入算量软件后,就不能形成封闭的房间了,就无法布置房间装修了。

    2011-12-15 11:34:38 

  • 是的,本身在钢筋的计算里,剪力墙和暗柱可以重叠或者把剪力墙只画到暗柱边对钢筋量没有任何影响,但是到入图形算量之后,点画房间时必须是是封闭的,那这里的封闭必须是墙体的完全封闭,才可以顺利布置室内装修,否则会造成一些不必要的麻烦

    2011-12-15 11:20:28 

  • 把柱子隐藏了,把剪力墙通画就可以了

    2011-12-16 09:14:46 