• 在1米*1米的柱上留有4个240*240*800的洞,请问在钢筋算量中如何布置这些洞呢?

    在1米*1米的柱上留有4个240*240*800的洞,请问在钢筋算量中如何布置这些洞呢?

    问题补充:那钢筋如何扣除这些洞所占的钢筋呢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    柱上有洞,和正常的柱上无洞主要钢筋量是不会变化的,还有洞口周围附加有加强筋,钢筋量只会多不会少的。

    2011-12-15 14:57:02 

  • 这样的洞 在钢筋软件中 不需要布置的,亦不影响工程量的计算;

    2011-12-15 13:45:50 

  • 貌似没有什么方法 只能手动扣除

    2011-12-15 13:43:50 

  • 柱上留洞不用扣除,钢筋不会减少,相反还可能有附加加强筋呢。

    2011-12-15 13:51:04 

  • 支持楼上回答

    2011-12-15 14:33:03 