realfox@126.com 2011-12-15 19:32:23 | 浙江省 其他专业 | 2680查看 4回答
集中标注与原位标注
在集中标注中3φ20;3φ20.可在原位标注中是4φ20 。这该怎么表现那,是变成角筋是2根φ20的纵筋中间是2根负距筋吗。但这样的话这集中标注的3个钢筋就少一根啦。在就按原位优先的原则那它集中标注3根就没意义啦。索性就集中标注就是2根φ20的就可以拉不解。按我的理解是角筋两根中间是两根负距筋。我这样理解是否正确
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在集中标注中3φ20;原位标注中是4φ20 。表示梁上部贯通筋是3根Φ20;梁端非贯通筋也即支座筋是每侧各一根Φ20。就是梁上部一共有四根筋;有三根通长、一根断开。
2011-12-16 05:03:10
-
在集中标注中3φ20;3φ20.可在原位标注中是4φ20 。这该怎么表现那,是变成角筋是2根φ20的纵筋中间是2根负距筋吗。但这样的话这集中标注的3个钢筋就少一根啦。在就按原位优先的原则那它集中标注3根就没意义啦。索性就集中标注就是2根φ20的就可以拉不解。按我的理解是角筋两根中间是两根负距筋。我这样理解是否正确 集中标注是3根,原位标注是4根,就是谁在梁边部需要增加1根局部钢筋
2011-12-15 19:45:35
-
应该是在梁边局部增加一根局部钢筋。在用软件计算时候,只要按照标注输入就可以了
2011-12-15 20:02:36
-
表示梁的上部有三根通长筋,左、右支座各增加了一根支座负筋。
2011-12-16 09:55:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看