yujiaying7873012 2011-12-16 09:46:19 | 河北省 其他专业 | 494查看 4回答
剪力墙的垂直钢筋
剪力墙的垂直钢筋,连接方式为机械连接,为什么到顶层时,垂直钢筋的长度等于层高减掉500啊。谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
500应该是屋面梁的高度吧,它是先减去梁高,在计算锚固的。 你在当前层看到减去的500都减得是本层底部的500,你在从首层往上仔细核对一下啊。也就是你在现在的顶层减去的500是本层底部的500,往下以此类推。
2011-12-16 09:48:44
-
剪力墙的垂直钢筋从最底层开始就有了伸入上层的长度500了,所以顶层就是要减掉500。.这样计算才准确。
2011-12-16 09:54:02
-
因为下层钢筋要深入上层500,所以顶层就是减掉500. 你设置好了,就能准确计算。 减掉本层露出长度500, ***加上上层露出长度500, 顶层没有多减 上图是标准层,下图是顶层
2011-12-16 09:50:14
-
顶层剪力墙垂直筋长度剪掉500是因为下一层钢筋出楼面高度为500 500是下层钢筋出楼面距离,钢筋机械连接的位置在距楼面500的高度上连接
2011-12-16 13:45:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看