zhangyuan 2011-12-16 16:19:52 | 陕西省 其他专业 | 2041查看 4回答
暗柱中直径12-14的钢筋实际采用焊接方式,甲方没有规定采用焊接,决算时能否按绑扎搭接方式计算?
剪力墙暗柱中直径12~14的纵筋实际施工中采用焊接的搭接方式,甲方没有要求说一定要采用焊接的搭接方式。施工图说明中注明凡直径大于等于16的钢筋,应优先采用机械连接或焊接。决算时能否按绑扎搭接计算钢筋量?(陕西的09清单计价规则)
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应该按照图纸要求计算,图纸要求12-14的绑扎,实际施工又没有洽商说更改,那就应该绑扎
2011-12-16 16:25:00
-
可以的,但是图纸中规定大于等于16的钢筋才焊接,所以按说是不可以的,但是这些需要你和甲方友好的沟通好,那就没问题。
2011-12-16 16:31:09
-
结算时,应该按照钢筋隐蔽验收记录的实际方法计算.
2011-12-16 16:34:21
-
可以的。 你看99定额说明吧。
2011-12-16 16:24:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看